wangchen  发表于 2016/2/17 11:40:32      1132 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

硬件 226CN+EM253

          厂里有台单机小设备,同事在调试的伺服时候发现伺服回原点有异常,原点回归完成之后EM253的位置值不为0,必须再次回原点,才能回到0位,查看EM253的设置没发现异常,程序也没问题,硬件检查也无问题,监控程序发现定位模块报错,RPS现用区域宽度不足,于是分析了下要么加大检测块的宽度,但是需要机械重新加工,于是想到变通下,将EM253的加减速时间调长点,最终问题得到解决。

 

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/2/17 19:49:46

    是新装待调试设备,还是运行很久没问题,突然出故障的老设备(如果是老设备为什么现在才出问题),这对于这个故障的完整解决很重要。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/2/17 19:49:46 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/2/19 10:29:28

    你不提供原点搜索顺序,那么是完全不知道你为什么出错。加减速时间短了,是引起了什么动作的失败而报警?加长了时间又是什么原理成功的?

    向导提供了4种搜索方式,是不是有的不需要RPS,有的需要。是不是有的加减速时间减少了反而成功?

    还有手册上面好像说过,(我也不肯定。大意。)搜索零点动作完成后,停留的位置不一定就在零位,包括程序上和几何上。但是虽然不在零位,程序位置和几何位置仍然是对应一致的,只要执行一个零位为目的的定位动作,程序上和几何上都会回到零位。

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/2/19 10:29:28 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/2/19 17:32:59

    学习了

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/2/19 17:32:59 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /