一个项目,想由之前的逻辑输入点控制变频器改为走通讯控制,但我查看了对应变频器通讯手册,仍然不太清楚,启停变频器参数“CNOD”设为2,参数“FNOD”设为4,接下来只要给变频器输出指定频率就可以了么?那停止呢?希望通过这个平台得到用过的朋友的指点,谢谢!
-
引用 fung 2016/2/18 10:34:20 发表于2楼的内容
-
-
jijun 发表于 2016/2/18 10:34:59
手册是有对应的控制地址,具体好像是代码为"FA00"和“FA01”一个控制启停,一个设定频率;分别对应着写数据块“F870”和“F871”
引用 jijun 2016/2/18 10:34:59 发表于3楼的内容
-
-
zhanghe 发表于 2016/2/19 9:06:19
启停控制字“FA00”,对应变频器代码“F870”参数设为1;
频率给定控制字“FA01”,对应变频器代码“F871”参数设为3。
引用 zhanghe 2016/2/19 9:06:19 发表于4楼的内容