您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 安全阀上游的手阀,可以不设置么?

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

安全阀上游的手阀,可以不设置么?

ababab  发表于 2016/3/2 19:03:48      980 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们安全阀设置时经常在(安全阀,白云帆加)前面设置一个手阀,这在国外是不允许的,国外厂里是备用安全阀的或者当安全阀拆下时停产,这跟国情和国家文化有关。

如果设置备用的话,前面必须有一个手阀的,否则,如何备用呢?如果是不设置备用,确实有可能不设手阀。

到底设置不设置呢,一起讨论讨论

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/3/4 19:42:42

    难道国外安全阀制造质量过硬,故障少?我单位高压系统安全阀已经出现过几次启跳不回座现象。根据安全阀压力等级和安装位置(动设备和静设备)不一样,对装置影响也不一样。动设备可以切换,静设备那就只有停产。高分安全阀故障,系统压力迅速下降,安全阀不能切出对系统压力、设备、催化剂等损害太大。动设备可以及时切换可以考虑前手阀安装。

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2016/3/4 19:42:42 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/3/6 16:21:43

    应该设置,安全阀要求每年标定得拆下来呀。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/3/6 16:21:43 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/3/7 21:08:02

    安全阀每年要检定一次,若没有手阀只能停工。正常生产过程手阀应锁定在常开位置,不能随意关闭。

    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/3/7 21:08:02 发表于4楼的内容