您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 关于安全距离能否缩小的问题

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

关于安全距离能否缩小的问题

fung  发表于 2016/3/2 19:08:08      779 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  各位专家,咨询一个关于石化规定的问题
  最近做消防验收时,验收专家说消防泵房距离车间太近,该车间主要反应为氯化反应、甲基化反应,涉及溶剂为甲苯、丁酮,请问消防泵房距离该车间最小距离应该是多少?能否通过建防火墙等缩小安全距离呢。
  请各位帮忙讲讲,谢谢

1楼 0 0 回复
  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/3/3 11:03:29

    工厂消防站与甲类厂房间距不应小于50m

    2楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2016/3/3 11:03:29 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/3/4 19:44:19

    这个是硬性规定,必须按照规范来的!请仔细查阅建筑设计放火规范和石油化工企业防火设计规范。

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/3/4 19:44:19 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/3/6 16:22:59

    “该车间主要反应为氯化反应、甲基化反应,涉及溶剂为甲苯、丁酮”,甲苯、丁酮均为甲B类,且为石化产品,车间厂房的火灾危险性为甲类厂房,其防火规范应按《GB 50160-2008 石油化工企业设计防火规范》的规定。消防泵房属工厂一类重要设施,“表4.2.12   石油化工厂总平面布置的防火间距”的“ 注3”规定:工厂消防总站与甲类工艺装置的防火间距不应小于50m。
    石化规GB 50160-2008 石油化工企业设计防火规范中没有涉及防火墙的规定,在实际工程中,在火灾危险性、危害性较小的状况时,可以采用建规(GB 50016-2014 建筑设计防火规范)中有关防火墙的规定。该车间涉及物料的火灾危险性、危害性较高,建议按石化规的规定进行整改。
    供您参考

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2016/3/6 16:22:59 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /