要实现S7-300与S7-200进行PROFIBUS
支持的波特率范围:9600----12M
订货号:6ES7-277-0AA22-0XA0
1、首先安装EM277的GSD文件(GSD文件下载连接:http://www.con-star.com/download/download11.html)
2、在路径PROFIBUS
3、点开“EM277
对应的两个字节为
可以双击选项栏设置
4、设置主站和从站的DP通讯地址
主站站号为2,从站站号为4
EM277通过旋转模块左上方的拨码开关来设置DP从站地址,如从站地址为“4”的话将X10档位中的箭头旋转到“0”
通讯正常的话EM277
5、双击EM277----分配参数----I/O
给从站S7-200设置对应的VB存储区
如图设置的是
表示:QB0-QB1------VB1000-VB1001
IB0-IB1------VB1002-VB1003
6、给
7、编写程序
S7-300主站程序
S7-200从站程序
数据流向:
MB10(S7-300)------QB0(S7-300)-------(DP通讯)------VB1000(S7-200)----QB0(S7-200,实际输出)
VB0(S7-200)-------VB1002(S7-200)--------(DP通讯)--------IB0(S7-300)------QB2(S7-300实际输出)
测试1:
STEP7中
监控Micro/WIN
PLC实际照片:170(10#)==10101010(2#)
测试2:
在Micro/WIN中
监控STEP7 IB1值为“255”然后通过MOVE指令传送到QB3(S7-300)实际输出
PLC实际照片
附加
只需更改以下操作:
1、在组态时选择
然后设置
2、映射地址
PQW264------VW1000
PIW272------VW10002
3、编写程序
S7-300
S7-200
数据传输
MW10(S7-300)---PQW264(S7-300)---(DP通讯)---VW1000(S7-200)---VW0(S7-200)
VW2(S7-200)---VW1002(S7-200)---(DP通讯)---PIW272(S7-300)---MW12(S7-300)
5、测试1
STEP7中向MW10写入“13824”
监控Micro/WIN VW1000值变为了“13824”
测试2
Micro/WIN
监控STEP7
-
-
-