您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 编码器问题查找及处理分享

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

编码器问题查找及处理分享

atmupkeep  发表于 2016/3/3 17:50:31      1596 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一台原装西门子的交流传动系统,已经用了20年有余。用户反映说,自从春节放假上班以后,就工作不正常了。放假前还是好的。歇了几天班,就不好使了。


现场检查,发现转速信号(编码器的脉冲波形)是方波,没什么问题。仅仅是波形上带点毛刺。检查转速设定值显示,是稳定的。实际值r0015波动比较大。于是用trcae录制电机输出转矩和转速实际值信号。如第一张图示。







此现象判断是编码器安装是否松动?于是打开电机后盖,检查编码器的固定螺丝确实松动了。于是紧固后,继续trace录波,如下图示

问题现象明显好转,但还是不稳定,于是继续寻找编码器的安装固定螺丝在哪,该编码器是套轴形式的,打开编码器的后盖,才发现与轴紧固的螺丝在编码器内部。也是松动的。将其紧固后,再录制trace波形。如下图示:

问题根本解决。


由问题发现和处理过程总结,控制系统转速和扭矩不稳定,首先要检查与转速检测相关机械结构部分,是否存在问题,然后再去考虑其他。这一点看似不起眼,但很重要。防止找错方向,多走弯路。


对曲线的说明:

曲线1:电机输出轴扭矩实际值,信号来自电机轴扭矩传感器输出信号。由EB1扩展端子模拟量输入k5103作为闭环扭矩的反馈值;

曲线2:电机实际转速,来自于装置自身的参数。


本交流传动系统,是西门子95年制造的37kW底盘测功机系统,用于小排量机动车整车测试。


1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/3/4 7:24:39

    如果是编码器反馈,速度实际值波动首先要看编码器的反馈是否稳定,

    编码器的安装以及接线都要细心,相对于电机来说,它可属于精密仪器。

    编码器的螺丝说不定就会松动,一定要使用弹垫和平垫,我一般还要再抹上密封胶,防止螺丝松动或者掉下

    来,轴套的编码器,相对于法兰盘安装的,电机一转或者停止时会有震动,那个扭力杆经常地断裂,后期使

    用的比较少了,,

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/3/4 7:24:39 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/3/4 7:25:26

    看完这篇文章原来没有想过,现在有些疑惑了,就是用软件监控伺服电机的电流,扭矩的速度等曲线是通过什么反馈回来的?例如电流是在驱动器内部也有检测实时电流的元器件吗?文中转矩的反馈和编码器咋么有关系呢?

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/3/4 7:25:26 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/3/6 17:10:45

    第一,转速的调节输出是什么?就是转矩给定值;


    第二,扭矩控制是什么?就是电机的驱动能力。


    那么好,如果转速和输出转矩出现波动时,我们应该查什么?首先要查的就是转速控制的输入,而输入不稳定,来自于两个方面,一个是给定值,一个是实际值。设定值稳定情况下,实际值不稳定,那就先从实际值的信号来源查起。逐一排除故障疑点。


    闭环系统就是这样的,在整个环路中有一处出现问题,将引起环路的不稳定。


    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/3/6 17:10:45 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /