您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 调节阀内漏问题

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

调节阀内漏问题

ababab  发表于 2016/3/8 19:09:19      945 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一台导向型单座调节阀,501T.d7.1501b.气开式,有内漏现象,罐压为0.48mpa.请问是否调节阀选型问题,谢谢。

1楼 0 0 回复
  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/3/9 10:29:08

    用了多久了?阀门材质,阀芯材质?

    2楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2016/3/9 10:29:08 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/3/9 16:06:31

    正常使用中液体冲刷,都可能产生沟槽,如果有锈蚀,也会在密封面产生缝隙。
    至于选型的话,0.5MPa,一般的调节阀都能封得住,你这个阀门应该是利旧的吧。
    你是在打压的时候发现了内漏吗?如果是的话直接把阀体拆开,看看阀芯状态……

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/3/9 16:06:31 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/3/13 17:47:09

    用了13年的不锈钢材质的调节阀,漏的几率比较大的,正常使用中液体冲刷,都可能产生沟槽,如果有锈蚀,也会在密封面产生缝隙。
    至于选型的话,0.5MPa,一般的调节阀都能封得住,你这个阀门应该是利旧的吧。
    你是在打压的时候发现了内漏吗?如果是的话直接把阀体拆开,看看阀芯状态……

    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/3/13 17:47:09 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /