请教高手,S7-200PLC和微型打印机通讯时,怎么才能把PLC里面的实时时间通过打印机打印出来,目前其它文字,数据都可以打印,但是不明白时间怎么能够以这种格式“2016-03-05 15:27:29”打印出来?请教大家!(CPU226,打印机:炜煌WH-E361Z20)
-
-
xuwenbin 发表于 2016/3/9 10:29:46
可用SM0.5读取时钟指令(VB100开始)存好(用BCD形式存可以不用转化)。再用HTA指令将年VB100(BCD码形式),月VB101等转换后存到待发送区VB1、VB3等),存好后后通过XMT(VB0放要发送个数)直接送打印机。当然中间间隔符比如冒号可固定放在数据块内放在VB2即可。
引用 xuwenbin 2016/3/9 10:29:46 发表于2楼的内容
-
引用 218hty 2016/3/9 15:33:10 发表于3楼的内容
-
引用 yujie0612 2016/3/15 18:43:55 发表于4楼的内容