  Step7是西门子S7-400进行编程的软件,通信协议是S7协议,通过抓取S7数据包,绕过权限,发送数据包给西门子S7-400.可通过修改数据包字段达到修改西门子S7-400寄存器(比如I区、Q区)的值。
  详细说明:
  首先用Step7编程软件建立与西门子S7-400建立通信的程序,用wireshark抓包,通过一些攻击方式以及协议格式分析,得出没有认证字段,然后通过下载程序获得其通信流程,通过构造I区、Q区下置数据包,发送数据包给西门子S7-400。
  没发送Q区数据包之前:

 

  发送Q区数据包:


  没有发送I区数据包:


  发送I区数据包:


  漏洞证明:.

  每个程序所编写程序的符号表和监视变量不一致,下面是我所监视的变量表:


  西门子厂商回复:
  由于S7 400 PLC已经销售了很长时间,装机数量巨大,为保证系统间的兼容性,西门子无法修改S7协议。
  因此,西门子建议客户采取如下安全防护措施: