控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 直流24伏指示灯微亮故障
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
aaing 发表于 2016/3/21 13:59:30 1049 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
今天维修一设备 操作面板部分指示灯微亮 与指示灯对应的s7-300输出模块也微亮 监控p?l?c程序时并未有输出信号 经查为-24伏虚接所致 请教老师们这种故障的形成原理是什么呢
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2016/3/21 15:43:29
在负载上加个反向二极管。
引用 martion 2016/3/21 15:43:29 发表于2楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2016/3/22 10:13:01
发光二极管有微安电流通过就能发亮,电路中一定有漏电流通过。
引用 a1123 2016/3/22 10:13:01 发表于3楼的内容
aaing 发表于 2016/3/26 16:52:15
有可能强电干扰,远离强电
引用 aaing 2016/3/26 16:52:15 发表于4楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2016/3/27 16:55:57
好像楼主说的这种虚接微亮我没有遇到过,只是遇到过强电干扰导致的的微亮!
引用 ababab 2016/3/27 16:55:57 发表于5楼的内容
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2016/3/27 21:29:08
在负载上加个反向二极管。!
引用 bonbo 2016/3/27 21:29:08 发表于6楼的内容
高级回复 | 发新主题