您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 200PLC一个按钮控制三个灯的问题

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

200PLC一个按钮控制三个灯的问题

wangchen  发表于 2016/3/22 10:21:13      982 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/3/22 15:38:11

    你用了下降沿,在第二个扫描周期来时记一次下降沿脉冲,C1记录一次,

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2016/3/22 15:38:11 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/3/22 17:22:50

    辛苦了,先感谢

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/3/22 17:22:50 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/3/23 11:17:47

    在C1复位侧再加上M0.0的常开点,与C1的的常开点并联

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/3/23 11:17:47 发表于4楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/3/26 21:39:55

    用上升沿,长按一开始也会执行点动计数的程序。

    5楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/3/26 21:39:55 发表于5楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/3/28 20:56:52

    你用了下降沿,在第二个扫描周期来时记一次下降沿脉冲,C... 内容的回复!

    那请问怎么改才能使长按后松开C1不计录呢?

    6楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/3/28 20:56:52 发表于6楼的内容