您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于仪表阀门

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

关于仪表阀门

atmupkeep  发表于 2016/3/29 9:27:57      982 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有个问题,现场有一台罐子,需要从现场7度冷冻水进水总管上引一条管线接入此罐子内,现在需要在这条管线上安装一台仪表阀门来控制罐子的液位,此罐子上没有现场液位计,不过有台压力变送器信号送DCS,请问需要安装是什么类型的仪表阀门,如何给此阀门启闭的信号?谢谢(本人非仪表专业,现在领导让我画一下简单图纸。所有请教一下各位)

1楼 0 0 回复
  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2016/3/30 9:19:15

    变送器是液位信号?如果是可以做个高低液位连锁阀门开停

    2楼 回复本楼

    引用 xueba 2016/3/30 9:19:15 发表于2楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2016/4/2 14:13:20

    变送器是液位信号,是不是从变送器上传输信号的仪表阀?是用气动阀门还是电磁阀?谢谢

    3楼 回复本楼

    引用 xueba 2016/4/2 14:13:20 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/4/2 19:21:36

    如果是敞口是容器一台压变是可以测量液位的(前提是测量压变安装位置以上部分),如果有空气管线,可以使用气动阀,如果没有可以选择电动阀,一般不会是从变送器传输信号到仪表阀(习惯叫调节阀),要单独接入DCS控制输出模块。一般进液调节选择气开/电开,出液选择气闭/电开阀。

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/4/2 19:21:36 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /