AC36V经交变直整流器后变为DC48V后,经电机控制器控制1.5KW直流无刷电动机,我想问一下,我准备要选一个直流空开和熔断器,请问题如何选型,是按直流计算?电流=功率/48V 公式计电流选空开和熔断器吗?
-
引用 martion 2016/3/31 13:57:50 发表于2楼的内容
-
-
luck 发表于 2016/4/4 16:21:42
48V电压时灭弧相对容易,所以可选交流断路器代用。DZ47-60 63A 选D型的, 担心灭弧,可选3P的串联使用。
直流断路器选ZD型60A
引用 luck 2016/4/4 16:21:42 发表于3楼的内容
-
引用 martion 2016/4/5 19:27:34 发表于4楼的内容
-
引用 sweect 2016/4/7 21:10:52 发表于5楼的内容
-
引用 swy 2016/4/10 12:41:40 发表于6楼的内容
-
引用 yanwen 2016/4/10 14:46:53 发表于7楼的内容
-
引用 yanwen 2016/4/20 10:32:15 发表于8楼的内容