G120变频器接地,漏电断路器问题

ababab  发表于 2016/4/6 13:14:14      2513 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变频器进线端有一个漏电断路器,进线是三相火线,连接好电机,接好地线,一上电就漏电断路器跳闸。不接地线的话,可以运行的。


不接地线运行的时候,测量地线与变频器的接地端有7到8的交流电压,请问这是正常情况吗?


是不是变频器在正常运行时良好接地的情况下,出现漏电流是正常情况?这样的话,是不是进线前端的漏电断路器是需要去掉的?或是动作电流更大的漏电断路器?


西门子那边给了一个有关使用时漏电断路器的资料,如下:


4.9 Operation with Residual Current Devices (RCD)

If an RCD (also referred to as an ELCB or a RCCB) is fitted, the inverter will operate without nuisance tripping provided that:

● An RCD type B superresistant is used (e.g. a SIQUENCE circuit breaker by Siemens).

● The trip limit of the RCD is 300 mA for filtered units.

● The trip limit of the RCD is 30 mA for unfiltered units.

● The neutral of the supply is grounded.

● Only one inverter is supplied from each RCD.

● The output cables are less than 50 m screened.

If no RCD is used, the touch protection can be achieved by double insulation or by

separating the inverter from the mains system using a transformer.


我们的变频器是没有装进线滤波器的,所以按照说明漏电断路器的动作电流应该30mA,我们线路上的断路器就是30mA。但良好接地就会跳闸


我也看了一些帖子,基本上都说只要PE点良好接地,不需要安装漏电断路器的。


那么,是不是安装漏电断路器是不合理的?但是,去掉的话会有什么危险吗?

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/4/7 9:43:35

    使用还是不使用漏电保护器,一定要看具体的供电方式和环境要求!

    如果是给农村电网使用(TT电网,不带中性线的供电),一定要加入漏电保护。

    通常小容量的变频器(4kW以下)办公室、实验室使用,也需要加入漏电保护(你没加,实际上前端也有。)

    如果是特殊环境中,如 IT 供电,它允许单相接地继续运行(紧急救援,医疗设备等等),则不能加入漏电。

    通常工业环境下(TN电网 TN-C/S),则不需要加入漏电保护。而是通过设备外壳的可靠接地,保护人身安全。

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/4/7 9:43:35 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/4/10 13:06:20

    .55KW以下的装置可以使用动作电流30ma的

    5.5kw以下的可以使用动作电流300ma漏保,

    再大的变频器没必要使用,注意接地良好就可以。


    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/4/10 13:06:20 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/4/12 17:26:30

    地区不同,农业发展、改造速度也不同。北京周边现在还有这种供电;尤其是农业灌溉方面。


    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/4/12 17:26:30 发表于4楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/4/14 17:36:54

    我也遇到过这种问题,我的漏保是三火一零的,最后我吧零线直接上下拧在一起,没有走漏保。


    5楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/4/14 17:36:54 发表于5楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/4/14 17:38:47

    你用的是什么牌子的漏电保护器?我去年刚改了一些线路,用的是施耐德的漏电开关,如果零线不过漏电开关,开关根本送不上去