ababab  发表于 2016/4/11 9:14:51      1606 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位:今有一项目,S7-315PLC与变频器DP通讯,我是PLC先上电,再上变频器电源,但变频器上DP未另加电源,有时PLC会主动停机。使用中现场老报F070或A0703

请问:1、S7-315 PLC与MM440通讯谁先上电,才不会PLC停止;

2、MM440 DP是否一定需外加+24V 电源,此电源必须与PLC同电源吗?或我设计另加一24V电源可以吗?

请大家赐教。

谢谢!

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/4/12 9:44:54

    1、OB82/OB83/OB87下载到CPU中,无论谁先上电或DP丢失,CPU都不会停。

    2、DP板加个外置24VDC是最好的了,你就可以远程控制其进线接触器了。这个电源不必与PLC同电源,但最好是同M.

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/4/12 9:44:54 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/4/12 13:04:32

    是呀,通讯的话,电源要外部加一个24V电源。第一个说的是咋回事?兵版解释一下好吗?我不太懂。

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/4/12 13:04:32 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/4/14 16:30:20

    300 400的程序需要下载相应的OB块,,比如机架故障组织块OB86.编程故障组织块(OB121); 

    I/O 访问故障组织块(OB122),,

    如果不下载这几个组织块,,那么外有外部故障的时PLC候就会停机,

    当有编程错误,或者I/O模板报故障,PLC找不到对应的地址,,PLC也会停机,

    但是如果下载了这些OB,,那么CPU就只报警不停机,,,

    所以通讯故障引起CPU停机是不对的,,应该是没有相应的组织块,,或者通讯短路引起电压低,通讯断路,没有了终端电阻,

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/4/14 16:30:20 发表于4楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/4/14 18:49:31

    SIEMENS的S7-300/400PLC有一个能力:可以检测各种内外故障或变化,比如编程语法错误、寻址错误、通讯错误、模块故障、电源故障等,如果检测到这种故障存在时,CPU就会首先中断当前程序而去执行相对应的组织块(OB)。如果找不到相应的OB,CPU就会停止运行;如果有相应的OB,即便那个OB是个空的,CPU也不会停止,而是会在执行完相应的OB后继续从上次中断处继续执行。

    OB87就对应着通讯错误。对楼主的这个问题,OB82/OB83下载与否并没关系,但我想既然楼主OB87都没下载,估计也不知道OB82/83,所 以,索性让他都下载吧,呵呵



    5楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/4/14 18:49:31 发表于5楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/4/16 19:05:46

     咦,北雪的速度比我快呢,呵呵,


    6楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/4/16 19:05:46 发表于6楼的内容