您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » S120遇到的问题

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

S120遇到的问题

yujie0612  发表于 2016/4/16 13:23:19      2341 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场有一台315KW  S120变频器,电机功率250kw,380V,最近出现重载加到最大转速时,电流波动很大200到600A之间来回波动。而且频率上下也有2HZ的波动,但是速度给定和反馈几乎无波动。但是空载时电流波动很小。希望大家给帮忙分析一下,谢谢了。

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/4/17 8:48:29

    带的什么负载?

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/4/17 8:48:29 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2016/4/17 13:50:24

    最好能有曲线截图,方便大侠帮你查找原因

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2016/4/17 13:50:24 发表于3楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2016/4/18 15:26:55

    空载时电流波动小,带负载的时候波动大,只能说明你的负载上的问题,还是要检查清楚负载吧!还有如果你的负载是皮带带动的,皮带松动也会波大。或者你用钳表测量一下实际的电流是否与你在变频器看到的一致吧!


    4楼 回复本楼

    引用 xueba 2016/4/18 15:26:55 发表于4楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2016/4/19 21:43:36

    矿井提升机,拉的矿石

    5楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2016/4/19 21:43:36 发表于5楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/4/22 19:59:28

    有制动电阻么?有的话把Vdc controller关了试试.


    6楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/4/22 19:59:28 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /