您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器的P+和PB,制动单元

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

变频器的P+和PB,制动单元

aaing  发表于 2016/5/13 9:42:34      1680 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

大家好,变频器的PB是外接自动单元,如果谋单位错把地线接入PB上,会有什么后果?能炸机吗?谢谢大家参与!

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/5/14 8:29:50

    PA是母线电压,PB上没有电压不会有问题。

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/5/14 8:29:50 发表于2楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/5/14 18:05:31

    肯定烧变频器

    3楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/5/14 18:05:31 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/5/15 8:52:09

    有时间做个实验。在有保护状态下实验一下。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/5/15 8:52:09 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/5/15 15:19:24

    模块会炸掉的,这下麻烦大了

    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/5/15 15:19:24 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /