您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » S7-200究竟可以将几个字节的数据保存在永久寄存器中

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

S7-200究竟可以将几个字节的数据保存在永久寄存器中

ababab  发表于 2016/5/16 7:20:12      1697 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位大侠,最近做一个项目,需要在断电后保存较多的数据。从200的系统手册上看,MB0-MB13可以保存14个字节的数据,另外通过对SMB31编程的方法还可以保存4个字节的数据,那么我是否可以认为一共可以保存18个字节的数据到永久寄存器中呢,即使是数据保持电池失效后这些数据也能一直保存下去吗?请教各位大侠,先谢谢了。

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/5/16 8:38:58

    自己编程试试看

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/5/16 8:38:58 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/5/22 14:42:27

    太好了,这正是我需要的

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/5/22 14:42:27 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2016/5/22 15:16:50

    西门子V存储器MB0-MB13是EEPROM保存,是永久保存。V存储区断电保存是超级电容,可以断电保存14天左右,保持范围在系统块里设置,如果V存储器想保存时间过长,可以加CPU电池,这个西门子有订货号。


    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2016/5/22 15:16:50 发表于4楼的内容

  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3323  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-04-28

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2016/5/22 18:29:32

    通过对SMB31编程的方法还可以保存4个字节的数据?

    不止4个字节,可以很多。

    5楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2016/5/22 18:29:32 发表于5楼的内容