420系列变频器冷却风机求助

yujie0612  发表于 2016/5/27 15:26:10      1514 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 今天在调试一个230V420变频器时发现冷却风机不转 就更换了一个新的冷却风机 谁知道 一上电 冷却风机一直呜呜转 印象中 变频器有输出时,就是端子接通或者面板控制输出时风机才运行啊

这个原因在哪里 使用手册怎么找不到对风机的控制这块啊 印象中是可以设置的

1楼 0 0 回复
  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/6/3 20:10:31

    是应该启动才转。除非有编码器模块或通讯模块在上面;且由MM4板体提供电源时,才会上电就转。

    只有个参数 295,设置停机后延时时间。

    似乎是控制风机的 器件损坏了。


    2楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2016/6/3 20:10:31 发表于2楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/6/5 13:51:03

     楼主所描述的这种现象,故障原因应该是这样的:原来的风扇可能因灰尘、受潮湿等原因,轴承咬死转不动了,长期通电后,风扇就烧坏了,出现了风扇内部线圈的匝间短路,电流增大,于是,变频器内部PCB版上的控制风扇电源的开关三极管的C、E结就被烧穿,这才有了你后来换了一个好的风扇,上电风扇就转的现象。


    3楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/6/5 13:51:03 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/6/5 14:41:38

    楼主所描述的这种现象,故障原因应该是这样的:原来的风扇可能因灰尘、受潮湿等原因,轴承咬死转不动了,长期通电后,风扇就烧坏了,出现了风扇内部线圈的匝间短路,电流增大,于是,变频器内部PCB版上的控制风扇电源的开关三极管的C、E结就被烧穿,这才有了你后来换了一个好的风扇,上电风扇就转的现象。