您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC DRVA指令请教

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

三菱PLC DRVA指令请教

hypermill9  发表于 2016/6/1 8:38:21      1263 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教下,我这个Y0怎么处于OFF状态,哪里有问题,是不是Y0处于ON状态就会输出10000个脉冲,输出10000个脉冲后,M8140里的值是不是10000?还有就是控制伺服电机正反转的用什么指令好?重复定位误差会大吗?(这个伺服电机是控制转台,转台上有夹具,夹具上夹汽车缸体的,正转180度和反转180度是用来高压清洗的,其中涉及到机械手抓取工件的)请师傅们指导

 

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/6/1 17:56:01

    可以用脉冲加方向或者正负脉冲都可

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/6/1 17:56:01 发表于2楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/6/3 5:02:49

    在执行指令之前监控下当前值,执行过程中,看下PLC的Y0输出指示灯亮了没有?当前值有没有在变化。

    3楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/6/3 5:02:49 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/6/4 13:29:25

    针对Y0的话可以用D8340查看行走的脉冲,走完10000之后在通断驱动条件就不会行走了,因为是绝对位置。

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/6/4 13:29:25 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /