p700=5,P1000=5,P2200=1,P2240=50,P2251=0,P2253=2250,P2264=755,P2291=100,P2292=-100正转的时候是正常的,很稳定,但是反转就控制不了了,求助各位大师,我的反转信号是通过USS_CTRL指令的DIR来给的,是我的设置问题还是信号的给定问题?

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/6/4 17:46:18

    正转有,反转没有?是不是极性的问题呢?


    可以这么试一试,P1113 = 1(反转开关置1),把PID的输入设定值和实际值都设为绝对值(控制不变),这么看看反转是否有了?

     

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/6/4 17:46:18 发表于2楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/6/5 14:32:56

     摆动辊是单极性的0-10v 今天将+10v与AIN1+并接到AIN2+,AIN2-,P2264=755.1,只能通过程序修改P2264的信号源 这样是可以了 但是PID的值也要修改,不然很不稳定,因为摆动辊的限位信号不一样了,这样很麻烦。想问有没有好点的方法,谢谢

    你说的都设为绝对值是什么意思,我传感器的信号都是正信号啊


    3楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/6/5 14:32:56 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/6/5 15:00:15

    标定p756=4,P757=-5v,P759=+5V,反转的时候还是一样的控制不了 PID反馈完全不起作用 感觉只有负反馈,没有正反馈