手机阅读

设计院要求变送器响应时间不得大于50毫秒,是指阻尼时间吗?厂家说明书上没有响应时间描述啊?

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/6/16 16:05:40

    这两个不是一个东西,阻尼时间一般把被测量接入仪表到读数指示器的摆幅不大于标尺全长的1%的时间称为仪表的阻尼时间。响应时间通常定义为测试量变化一个步进值后,传感器达到最终数值90%所需要的时间。不过50毫秒这个值确实很小,普通罗蒙系列都达不到这个要求

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/6/16 16:05:40 发表于2楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/6/17 6:39:57

    设计院凭啥,“要求变送器响应时间不得大于50毫秒”呢 ?

    那家设计院,那位大大?
    让他来
    我们请教他一哈 —— 为什么

    3楼 回复本楼

    引用 martion 2016/6/17 6:39:57 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/6/20 19:23:41

    估计是数字搞错,应该是500ms吧。

    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/6/20 19:23:41 发表于4楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/6/22 22:24:38

    我也想知道压变要这么灵敏是干嘛的...

    5楼 回复本楼

    引用 swy 2016/6/22 22:24:38 发表于5楼的内容