您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 倾动主从控制电机分别优化问题

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

倾动主从控制电机分别优化问题

fung  发表于 2016/7/2 9:34:29      1781 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们现场转炉倾动,四台300kw的变频器,主从控制。变频器间用simolink通信。是矢量控制,现在想给每一台,做一下电机的优化,我想问问都需要注意些什么?另外优化后,对DP通信和simolink通信还有原来的控制程序有没有什么影响?
当电机优化不过去,还能不能继续使用,四台电机实现主从控制?如果能使用,对使用有怎样的影响?四台电机的同步会有影响吧?
在优化前,如果我将装机装柜型的逆变器的参数,保存备份好,当电机优化不过去时,我将逆变器参数下载回去,是否能像原来一样工作?

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/7/2 20:26:03

    首先,转炉倾动的控制,允许电机空载连续运行吗?如果不能,你只能做P115 = 1和P115 = 2;其它做不了;


    第二,四台驱动主从控制,单机做动态辨识,似乎是不合理,也不可能。


    所以你想做的事情还是慎做为好。非要做,就把四台电机都脱开电机连轴器,对电机作空载运行的辨识。然后再把系统机械连接接上,通过实测,手动调节动态参数(主驱速调的PI参数)。


    如果你对驱动系统比较熟悉,可以操作系统的辨识与优化,如果对系统不熟悉,还是在专家指导下做这些事比较稳妥呦。

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/7/2 20:26:03 发表于2楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/7/3 9:26:06

    在优化前,如果我将装机装柜型的逆变器的参数,保存备份好,当电机优化不过去时,我将逆变器参数下载回去,是否能像原来一样工作? 

    跟原来一样,,

     

    当电机优化不过去,还能不能继续使用,四台电机实现主从控制?

    能使用,估计就是可能会有故障,波动,但也不一定


    做一下电机的优化,我想问问都需要注意些什么?

    我觉得还是单独做优化,即拆开联轴器,每台单独做,,P536=50%,,


    另外优化后,对DP通信和simolink通信还有原来的控制程序有没有什么影响?

    没有影响,控制方面没有关系,,


    备份好参数,优化后不行再将参数下载进去

    3楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/7/3 9:26:06 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/7/4 9:00:43

    转炉倾动如同的主从控制的起升系统,都是不能脱开负载的。只能是静态计算,手动动态调试。所以系统的机械设计轴系转动惯量,如果能够获取,是再好不过的了。

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/7/4 9:00:43 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /