您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何实现手动按钮与自动PLC控制星三角启动?

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

如何实现手动按钮与自动PLC控制星三角启动?

wangchen  发表于 2016/7/6 16:33:11      1496 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

手动控制是通过启动停止按钮控制星三角启动(不经过PLC),自动时通过PLC的输出控制星三角启动,延时可通过接触器的空气延时头控制。请教手动不经PLC与自动PLC应该怎么接线?

1楼 0 0 回复
  • zrx517697809

    zrx517697809   |   当前状态:在线

    总积分:1105  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-04-20

    最后登录时间: 2017-07-22

    空间 发短消息加为好友

    zrx517697809   发表于 2016/7/6 16:56:56

    用接触器控制接触器如何

    2楼 回复本楼

    引用 zrx517697809 2016/7/6 16:56:56 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/7/7 9:56:09

    建议把手动的按钮部分通过PLC来控制。电源通过手动和自动开关切换。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2016/7/7 9:56:09 发表于3楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/7/9 18:35:10

    手动的星三角启动电路


    4楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/7/9 18:35:10 发表于4楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/7/10 10:30:50

    在pLc输出点接二个中继,这两个中继分别为pLc的启动和停止,在外面做一套星三角启动,启动中继触点(常开)与手动启动按钮并联,停止中继(常闭)与手动停止串联。

    5楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/7/10 10:30:50 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /