手机阅读
缩放指令是的用法是传感器的上限和下限与5530和27648,成线性关系一一对应上的吗?那如果是0-20mA的直接用缩放指令0——27648和传感器量程对应上可以吗?
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2016/7/9 19:21:01
用NORM_X+SCALE_X就可以啊,没那么麻烦
引用 martion 2016/7/9 19:21:01 发表于2楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2016/7/12 16:47:09
输出也一样?
引用 a1123 2016/7/12 16:47:09 发表于3楼的内容
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2016/7/13 16:22:03
谢谢楼主,无私奉献的精神。
引用 aaing 2016/7/13 16:22:03 发表于4楼的内容
ababab 发表于 2016/7/14 18:55:51
非常感谢楼主
引用 ababab 2016/7/14 18:55:51 发表于5楼的内容