关于DVP06AD-S模拟量模块的RS485通讯求助

aaing  发表于 2016/7/9 18:21:30      1428 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近买块台达6路模块量模块型号:DVP06AD-S,想利用自带的RS485接口作为一个独立的模块使用,由上位机按ModBus协议读取各通道的AD值,上位机按模块默认设置:地址01、ASCII通讯、7位数据、偶校验和1位停止位,单元地址H4006~H400B,就是不响应,上位机只有TX灯闪,RX不亮。郁闷啊!模块加电后,只有POWER灯亮、AD灯为什么不亮?现怀疑模块有问题(不工作啊)?请高手帮忙指点?

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/7/9 18:33:00

    485就是正负两条线

    也没有什么特殊的 

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/7/9 18:33:00 发表于2楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/7/9 19:21:41

    台达的模拟量模块需要和台达plc配套使用!

    3楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/7/9 19:21:41 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/7/13 16:22:37

    此模块有独立的RS485通讯口,按手册是可以作为通用的RS485设备使用的。

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/7/13 16:22:37 发表于4楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/7/14 18:56:36

    此模块和台达DTE10P模块一样是可以通过RS485协议来进行操作的,不必要和PLC连在一起使用,当作为PLC扩展模块使用时,自动将外部RS485进行屏蔽。希望用过的朋友帮忙分析一下原因。

    5楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/7/14 18:56:36 发表于5楼的内容