现有一台PLC,型号315-2PN/DP,MOXA交换机型号EDS-208,上位机WINCC7.0,操作系统WIN7.现在电脑和PLC通过PN口可以直接通讯,下载程序上位机监控都没有问题。可是把PLC和交换机连起来,在把电脑连到交换机,就通讯不上了。PING不到PLC,PING电脑能PING通。请问高手们,是怎么回事啊?
-
引用 a1123 2016/7/19 6:46:18 发表于2楼的内容
-
引用 aaing 2016/7/19 16:30:22 发表于3楼的内容
-
引用 ababab 2016/7/20 17:03:58 发表于4楼的内容
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2016/7/21 15:42:54
问题出在交换机IP地址没有和PLC在一个网段,设置交换机IP地址就可解决。