您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 求助一个编码器测量角度的问题

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

求助一个编码器测量角度的问题

ababab  发表于 2016/7/24 15:30:50      1073 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我用一个欧姆龙的增量式旋转编码器作为旋转台的角度测量,编码器为2000P/r,安装在减速电机的输出轴,旋转台转速为 0~5转/分钟。我编写了程序将编码器的A脉冲信号转换为角度,B信号为方向,Z信号为零位。现在遇到一个问题就是当电机频繁开停时,会造成角度测量误差,且均为正误差。编码器自身没问题,也不存在干扰,经检查发现旋转台在停止的瞬间,会有一个轻微的摆动,这就导致某一位置的脉冲重复累计,造成角度误差,严重时每转会多出几十个脉冲。请教一下,如何通过合理的程序解决这个问题。谢谢了!

1楼 0 0 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/7/24 15:35:22

    用AB相高速计数方式,每次到Z相清零一次

    2楼 回复本楼

    引用 luck 2016/7/24 15:35:22 发表于2楼的内容

  • zrx517697809

    zrx517697809   |   当前状态:在线

    总积分:1105  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-04-20

    最后登录时间: 2017-07-22

    空间 发短消息加为好友

    zrx517697809   发表于 2016/7/24 16:24:27

    使用编码器只能粗略定位,有误差正常,想精确定位就换个伺服或步进马达

    3楼 回复本楼

    引用 zrx517697809 2016/7/24 16:24:27 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/7/30 17:36:17

    最好把程序发出来帮你看看

    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/7/30 17:36:17 发表于4楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/7/31 16:43:40

    机械传动间隙,闭环。在末端加装磁环编码器,YC2010

    5楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/7/31 16:43:40 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /