您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 伺服器控制丝杆跑偏

xuwenbin

xuwenbin   |   当前状态:在线

总积分:4115  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-06-08

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

伺服器控制丝杆跑偏

xuwenbin  发表于 2016/7/25 11:26:59      1004 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

因为手边没有笔记本,所以只能先问问大家的意见,一个小时内跑偏了40mm。会不会是机械齿轮比,皮带松紧度的原因啊,个人感觉不大,毕竟数值偏的太大了。。

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/7/25 15:56:53

    这是在调试新机器还是老机器出问题了

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/7/25 15:56:53 发表于2楼的内容

  • zrx517697809

    zrx517697809   |   当前状态:在线

    总积分:1105  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-04-20

    最后登录时间: 2017-07-22

    空间 发短消息加为好友

    zrx517697809   发表于 2016/7/26 14:09:57

    使用的相对指令还是绝对指令,若是相对指令可能是电气原因,若是绝对指令,电气原因的可能性不大

    3楼 回复本楼

    引用 zrx517697809 2016/7/26 14:09:57 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/7/30 17:52:13

    是的,新设备。电工师傅刚把地线重新接了一边,跑遍没那么严重了。但还是有3个mm左右。电工师傅说以前也有这情况,冬天好一点,夏天比较多

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/7/30 17:52:13 发表于4楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/7/31 16:46:58

    机械跑偏是比较无规律的,电子齿轮比设置不对是每次都一样的偏差

    5楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/7/31 16:46:58 发表于5楼的内容