仪表风的量应该怎么计算

sweect  发表于 2016/7/26 15:11:49      1096 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

仪表风的量在一个装置内如何计算总量。

 

1楼 0 0 回复
  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/7/26 16:18:52

    外围供气的压力和管线是多大,你就能大致算出来能供给装置区多少仪表使用啊。详细的你要去翻一下仪表供气的规范。

    2楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/7/26 16:18:52 发表于2楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1956  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/7/27 9:44:16

    “仪表风的量在一个装置内如何计算总量”是指的装置内的量?计算装置的体积,测量该体积内的压力和温度,该仪表风的总量就是在该温度压力下容器的体积,要换算成标方,按照气体公式计算就可以了。
    个人理解,供讨论~~~

    3楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/7/27 9:44:16 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/7/30 17:51:41

    没有什么实际意义
    一般厂家不做计量
    管道设计时的余量都很大
    只要你的仪表压力不低就可以啦
    再说通过你的使用的仪表的数据可以计算出来
    然后根据管道的管径 、压力就可以计算出来了

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/7/30 17:51:41 发表于4楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/7/31 16:46:00

    如果是计算气源装置容量,除SH3020-3001外,还可以同时参考HG/T 20510-2000仪表供气设计规范,标准分享网上可以免费下载。
    如在设计阶段,可以通过以上标准估算仪表空气总量。
    如在试车前核算仪表空气平衡,除了仪表阀门用气外,还要加上工艺用或压缩机组等使用的仪表空气量,需要查阅供货资料。注意要分工况统计,避免重复计算或漏算。

    5楼 回复本楼

    引用 swy 2016/7/31 16:46:00 发表于5楼的内容