您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » G120参数设置问题

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

G120参数设置问题

sweect  发表于 2016/7/28 14:19:09      2983 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

P2000参考转速       3000

P310 额定频率       50

P311 额定转速       1500



这三个参数到底是什么关系



假如我用V/F控制,设置转速为300,得出300/1500X16384=3276,此时变频器SP就为300,但是我想问下,反馈的速度,变频器是怎么计算的,用以上的参数计算的吗,

我今天遇到一个现象就是,给定500转/分钟,变频器BOP的SP也是500转/分钟,PV值也是500转/分钟

但是电机实际转速是1000转/分钟

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/7/28 14:22:31

    哇,你居然把交流异步电机按同步电机来设置了?没有滑差?那电机模型是错误的。只有同步电机才是这么设置。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2016/7/28 14:22:31 发表于2楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/7/29 9:25:15

    P310是额定频率,它与P311是有区别的,起码单位是不同的,一个是Hz,一个是rpm;至于P2000那是针对最高运行转速而设置的规格化参数,P2000,的值对应转速的100%。


    例如,P2000 = 3000rpm;那么当转速运行到了3000rpm时,等于转速的100%。

    3楼 回复本楼

    引用 martion 2016/7/29 9:25:15 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/7/31 17:04:24

    3000rpm 对应 2 极电机的频率是 50Hz,但对应的 P311 可不是 3000rpm!!!!!


    这是常识。这么设置,连快速调试都通不过去的。一定要把异步电机的滑差,体现在参数 P311 里。


    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/7/31 17:04:24 发表于4楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/8/1 15:09:39

    其中:参考频率(Hz) = 参考转速((rpm/60) x 极对数) 这个是手册上的,rpm是多少
    5楼 回复本楼

    引用 swy 2016/8/1 15:09:39 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /