您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » ABPLCL32怎么设置采样频率?

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

ABPLCL32怎么设置采样频率?

sweect  发表于 2016/7/29 13:33:20      1149 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们以前用的1746-L532的模块,以及 rs logix 500编的程序。它每秒钟可以给我的电脑10个数据。

现在换了新的,用的1769-L32的,它每秒钟才给我3个数据。我所有的数据传感器,电脑程序完全没有变过。

变的就是1769-L32,以及rs logix 5000下编的程序。


请问各位大神,怎么样才能是PLC每秒给我10个数据呢?是设置L32还是 5000里面设置

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/7/30 12:13:54

     

    你这个的意思看不明白啊~

    PLC和电脑之间,感觉PLC只是应答的吧,你的电脑询问的频率高,应该PLC应答的频率也就提高了,还是你程序里有主动的发送命令啊。

    感觉500和5000的不能通用的啊,变量结构都不一样的。

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/7/30 12:13:54 发表于2楼的内容

  • henryen

    henryen   |   当前状态:在线

    总积分:1588  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2023-02-13

    空间 发短消息加为好友

    henryen   发表于 2016/7/31 13:41:41

    只用过5000的,我也看不懂楼主的意思

    3楼 回复本楼

    引用 henryen 2016/7/31 13:41:41 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/7/31 17:01:52

    我们的程序是从500改到5000的。已经调试通过。

    现在我就是在找怎么样提高PLC的应答的频率。我们通讯方式用的是DDE,问过技术说DDE已经被淘汰了,需要用OPC。但是,我用vb6编程,opc怎么都加载不上去。有相关的资料吗?


    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/7/31 17:01:52 发表于4楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/8/1 15:05:27

    确实很好啊,谢谢了啊
    5楼 回复本楼

    引用 swy 2016/8/1 15:05:27 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /