国标的计算步骤:
1.计算Kv值;2、根据工作压差、平均压力和Kv值算出额定容量,单位是立方米/小时;3、泄漏率为四级的公式为:0.0001*额定容量,单位为L/H;4、乘以系数1/60,换算单位是升/分钟。
美标的计算步骤:
1、将Kv值乘以1.167,换算成Cv值,然后根据四级泄漏率,将Cv值除以1000,得出泄漏量,单位为美加仑/分钟,然后将美加仑乘以3.78得出的单位是升/分钟。
但是两者的数值相差很大啊,现在我们跟厂家的争议很大 !!
再有,根据国标算法,额定容量的单位是立方米/小时,为什么乘以0.0001以后单位就是L/H?(标准上的公式就是 10-4 *额定容量,L/H)
还是先将额定容量的单位换算成L/H,再乘以0.0001呢???
-
-
henryen 发表于 2016/8/13 7:46:50
我的计算方法: 1、根据阀门的额定Cv值,反算成测试工况下的流量值 2、现场测试泄漏流量 3、将现场测试流量除以计算流量得到百分比(单位一致),结果小于0.0001就是四级了。2楼 回复本楼
引用 henryen 2016/8/13 7:46:50 发表于2楼的内容
-
-
a1123 发表于 2016/8/13 15:44:40
现在的争论就是 公式 10-4 *额定容量,L/H 标准上的额定容量的单位是立方米/小时 厂家说是要先把额定容量的单位换算成L/H,就是要先乘以1000,单位才是L/H 我们认为应该不换算额定容量单位,10-4 *额定容量之后的单位就是L/H了,因为10-4本身是个系数,应该包括了单位换算。 大家也看到了,这两种意见是相差1000倍的,按厂家算196L/MIN,我们算的是0.196L/MIN。 这个调节阀的口径是200的。按四级泄露标准计算!3楼 回复本楼
引用 a1123 2016/8/13 15:44:40 发表于3楼的内容
-
-
aaing 发表于 2016/8/15 21:10:06
我的计算方法: 1、根据阀门的额定Cv值,反算成测试工况下的流量值 2、现场测试泄漏流量 3、将现场测试流量除以计算流量得到百分比(单位一致),结果小于0.0001就是四级了。4楼 回复本楼
引用 aaing 2016/8/15 21:10:06 发表于4楼的内容
-
-
ababab 发表于 2016/8/16 15:40:29
最近在学习调节阀的内容,也觉得泄漏量的计算很乱。按照阀的泄漏量公式:泄漏量=0.01%*阀额定容量,L/h。阀额定容量计算公式见下图,假设阀前压力p1=12MPa,阀后压力p2=4MPa,取Kv=2.5,t=20℃,G=1。算出来阀额定容量=5082 m3/h=5*10^6 L/h,则泄漏量=500L/h=8.33L/min,这样计算就是楼主所说的单位换算以后再计算,这样对吗?总感觉这样泄漏量也太大了吧,如果接的是氮气瓶,几分钟就可以把一个普通气瓶的氮气漏完了,还怎么控制呢? 是否存在零泄漏或几乎零泄漏的调节阀呢?阀体是球阀的话,是不是就可以完全关闭了?
引用 ababab 2016/8/16 15:40:29 发表于5楼的内容