您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 压力变送器信号与plc

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

压力变送器信号与plc

zhanghe  发表于 2016/8/12 15:09:08      1682 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

压力变送器输出信号4-20毫安。当压力变送器输出电流为4毫安到plc时,HMI上有一定的液位。但是擦掉线或使用校验仪对其输入4毫安电流时,HMI上则没有液位显示!这是为什么呢?

1楼 0 0 回复
  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2016/8/13 7:47:23

    正常应该是没有,压力变送器再换一个试试看
    2楼 回复本楼

    引用 xueba 2016/8/13 7:47:23 发表于2楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/8/13 14:48:11

    4ma不是0吗?
    3楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/8/13 14:48:11 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/8/13 15:45:21

    是不是内阻不同的问题?
    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/8/13 15:45:21 发表于4楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/8/14 16:48:11

    如有可能,PLC在线实时看模拟量输入状态就可以查出问题了
    5楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/8/14 16:48:11 发表于5楼的内容

  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3325  2024年可用积分:2

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-11-22

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2016/8/14 22:47:21

    同样4mA输入到PLC在HMI上表现不一,感觉有可能是4楼说的原因。楼主可以考虑使用5楼方法验证。看看不同仪表4mA输入到PLC中,PLC中数据是不是一样?

    6楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2016/8/14 22:47:21 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /