您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 涡街流量计准确测量的条件请教!

zhangmengmeng

zhangmengmeng   |   当前状态:在线

总积分:1958  2024年可用积分:2

注册时间: 2013-12-26

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

涡街流量计准确测量的条件请教!

zhangmengmeng  发表于 2016/8/17 16:01:33      1581 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

雷诺数---2米高的自流的常温水能否达到准确测量的雷诺数,如果达不到,选用涡街来测量就是失败的选型吧
而使用金属转子流量计就没有雷诺数这个要求,这么说自流情况下还是金转更合适,
我说的有没有道理啊?

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/8/17 21:08:50

    2m自流的流速太慢,不能用涡街,用转子确实合适,不过注意转子需要装在竖直向上的管道上
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/8/17 21:08:50 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/8/18 9:02:55

    涡街使用前提是流速较大,你这个流速太小了
    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/8/18 9:02:55 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2016/8/20 17:13:44

    测水流量,首选电磁!
    4楼 回复本楼

    引用 swy 2016/8/20 17:13:44 发表于4楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/8/20 19:34:53

    如果非用涡街!可以缩经再计算流速是否可以满足
    5楼 回复本楼

    引用 luck 2016/8/20 19:34:53 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /