手机阅读
各位前辈,我在调试无刷直流电机时遇到了一个问题,即电机开环可以转,比如设定启动占空比为10%,电机可以一直转动,说明霍尔换相是对的,但是每次断电重启时需要用手去辅助转子转一下才可以启动,不知这是什么原因,如何解决? 非常感谢各位的提出意见!
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2016/8/18 18:36:03
你开机没有检测霍尔状态对吗?
引用 bonbo 2016/8/18 18:36:03 发表于2楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2016/8/19 9:07:29
在使用中没遇到,直接控制正反转及速度给定,很简单
引用 swy 2016/8/19 9:07:29 发表于3楼的内容
xueba 发表于 2016/8/20 17:28:16
引用 xueba 2016/8/20 17:28:16 发表于4楼的内容