1.MPI口和DP口都可以用来下载程序吗?


2.对台式机的硬件有什么要求吗?例如:用MPI口和DP口下载程序,CP5611是必须要具备的吗?


3.CP5611到底是干嘛的?和WINCC通讯需要它吗?

 

1楼 0 0 回复
  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2016/8/20 16:11:58

    MPI和DP都可以下载程序,CP5611卡不是必须要的,看实际情况确定。
    2楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2016/8/20 16:11:58 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2016/8/21 13:27:06

    MPI电缆支持DP,但是MPI电缆通讯距离有限制,远距离通讯需要CP卡件
    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2016/8/21 13:27:06 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/8/23 7:58:02

    共同学习下哦!
    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/8/23 7:58:02 发表于4楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2016/8/23 21:11:27

    都是别的地方来的问题了,呵呵

    5楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2016/8/23 21:11:27 发表于5楼的内容

  • lizhihua0907

    lizhihua0907   |   当前状态:在线

    总积分:1160  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-09-01

    最后登录时间: 2023-11-14

    空间 发短消息加为好友

    lizhihua0907   发表于 2016/9/6 9:49:43

    1. MPI DP都可以下载程序;

    2. 下载程序的话,台式机没有什么要求,5611也不是必须的;

    3. WINCC与PLC通讯的话,台式机需要加5611通讯卡;