现有CP1H-X40DT-D的PLC,松下A4伺服电机,触摸屏,如何做到在触摸屏上设定:比如5MM,设定好后,启动电机就会跑5MM,伺服和PLC触摸屏要做哪些设定。伺服有装减速器,1:10.丝杆螺距是10
-
-
-
zrx517697809 | 当前状态:在线
总积分:1105 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-04-20
最后登录时间: 2017-07-22
-
zrx517697809 发表于 2016/8/23 15:47:23
电子齿轮比设置好,距离用寄存器,程序和触摸屏中相对应
引用 zrx517697809 2016/8/23 15:47:23 发表于2楼的内容
-
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2016/8/23 15:53:51
先计算一下,1mm要多少脉冲,剩下的就简单了3楼 回复本楼
引用 zhangmengmeng 2016/8/23 15:53:51 发表于3楼的内容
-
-
引用 ababab 2016/8/24 18:01:17 发表于4楼的内容
-
引用 atmupkeep 2016/8/26 16:18:38 发表于5楼的内容