我司一台802d sl在返回参考点时,yz均能够正常回参,x轴就把当前的位置默认为原点位置(就是说,把x轴摇到任意位置,当按下返回参考点按钮,此位置就变为参考点出现宝马标志)

前辈们提提意见,谢谢!

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/9/11 15:00:35

    你X轴的30240的数值给我看看
    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/9/11 15:00:35 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/9/11 17:45:18

    是把X轴设置为绝对值编码器了吗。
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/9/11 17:45:18 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/9/11 20:35:23

    30240是1
    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/9/11 20:35:23 发表于4楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/9/12 14:00:49

    没有是增量的
    5楼 回复本楼