您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 逆变器的输出电压为什么升高?

wuwei01

wuwei01   |   当前状态:在线

总积分:3850  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

逆变器的输出电压为什么升高?

wuwei01  发表于 2016/9/15 9:49:33      2023 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

问题:电机工作在弱磁区,无负荷是输出电压570V左右,负荷大时,输出电压最高到712V,最高约为额定的125%。

具体数据如下图:

逆变器面板显示



本人认为不正常,对比西门子逆变器,690V电机,弱磁后无论有无负载,输出电压都达不到690V。

该型号逆变器没有自动优化功能,投产时老外手动调试的,当时我们第一条变频生产线,没有经验,今年由于电机咬钢速降大偶然发现的,对比其它电机普遍这样,真的不知为什么,请大家帮助分析是否正常和出现问题的可能性。

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/9/15 15:44:44

    我觉得还是看看逆变器的参数吧,设定多少,进线的实际电压万一很高呢, 我就把进线调的很高,满载390V,空载进线到了435V,,母线进600,
    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/9/15 15:44:44 发表于2楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/9/16 8:31:37

    逆变器的额定输出电压为多少?电压的范围是不是很宽,

    看看其逆变器额定输入电压为多少?可能空载时候是一个略小于额定的电压,带载是输入全额电压。。

    3楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/9/16 8:31:37 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/9/16 14:53:15

    可能空载时候是一个略小于额定的电压,带载是输入全额电压。 有这种说法吗?输入690V,帯载输出就一定等于输入电压,可是我的电机就是570V,你岂不电机功率增大到1,2倍了。
    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/9/16 14:53:15 发表于4楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/9/16 19:42:40

    标定不会错,我怕大家怀疑,拍了面板一张照片:VMOT 121%V570
    5楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/9/16 19:42:40 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /