swy  发表于 2016/9/18 9:48:51      1134 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用台达VFD007EL21A变频器(220V单相输入),驱动一台0.55KW的威乐三相水泵,配4-20MA的压力传感器,想把出口压力恒定在2.5KG/cm2,并要有休眠的功能,但总是调不出理想的状态,估计是变频器设置上不正确,求高手指点,应如何设定各项的值。

1楼 0 0 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/9/18 9:55:54

    你理想的状态是如何定义?
    2楼 回复本楼

    引用 luck 2016/9/18 9:55:54 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/9/18 18:49:05

    调不出理想状态 应该是要调pid功能。 变频没多大关系……哥们……
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/9/18 18:49:05 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/9/19 18:09:56

    调不出理想状态是PID没设置好! 调pid功能吧
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/9/19 18:09:56 发表于4楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/9/20 21:14:42

    应该是PID参数设置的不理想
    5楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/9/20 21:14:42 发表于5楼的内容