Profibus 中继器 扩展距离需要在Step7中组态吗

swy  发表于 2016/9/21 16:17:03      1914 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

Profibus中继器问题,

目前有个网段超过200M,CP342-5经常红灯。打算加个中继器。

不知道需不需要在Step7中组态?谢谢。

中继器打算放在“PK1 HEIZA”这个电柜中。

需要注意什么?

 

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/9/21 22:21:51

    不需要.
    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/9/21 22:21:51 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/9/22 19:26:03

    不需要组态,但你要注意中继站的终端电阻的设置。
    3楼 回复本楼

    引用 fung 2016/9/22 19:26:03 发表于3楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/9/25 14:06:25

    另外可以参考2楼的例子,在DP网络中间插入中继器
    4楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/9/25 14:06:25 发表于4楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/9/26 10:36:59

    不需要组态的,只要接线正确,终端电阻开关位置正确即可。