您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 博途V13检索不到在线的1200PLC

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

博途V13检索不到在线的1200PLC

swy  发表于 2016/9/27 16:19:53      3820 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

博途V13检索不到在线的1200PLC

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/9/29 19:52:44

    有线网卡是可以的吧,“接口/子网的连接”也不是选图片上那个。
    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/9/29 19:52:44 发表于2楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/9/30 19:10:54

    直接点“地址”下面的访问地址。输入上面的IP地址。



    3楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/9/30 19:10:54 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/10/5 21:11:05

    在这个页面检索不到通常有以下几个原因: 1:电脑的DCP协议损坏,通常是由杀毒软件之类的引起的,排除的方法是使用PC机通过此网卡直接连PLC,如果还是检索不到,那就是电脑的DCP协议损坏; 2:使用的交换机(或者很多人叫路由器)不支持DCP等工业二层协议,所以DCP的数据包被丢失。 3:yming提到的办法很好,可以直接输入IP地址下载。因为通过这个方法,直接使用了IP层的协议来进行下载,而跳过了二层DCP协议扫描。所以即使DCP协议损坏或者交换机不支持,都无所谓了。是个很好的方法!!! 这就是根本原因啊!
    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/10/5 21:11:05 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /