您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 有毒气体检测报警器声光报警

henryen

henryen   |   当前状态:在线

总积分:1588  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2023-02-13

空间 发短消息加为好友

有毒气体检测报警器声光报警

henryen  发表于 2016/10/16 15:57:36      920 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

GB50160-2008里面提到,“可燃气体报警信号不仅要送到控制室,也应该在现场就地发出声/光报警信号”, 在之前的设计中 可燃气体报警检测器探头都要求带了声光报警器,有毒气体也跟着一起写了带就地声光报警器,没有业主或者厂家提出过疑问。 可是最近接触的某个厂家,他们的有毒气体检测报警器 就带不了就地声光报警器呢,只能在DCS输出一个DO信号接到安装在现场的专门的声光报警器上。 大家有没有遇到过,另外,有没有哪个规范或标准哪里有规定,必须在探头上配套带就地声光报警器呢?
1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/10/16 19:05:27

    燕山的有毒气体报警器,有带声光报警的型号,也有不带的,使用中貌似不带的性能更好一些,不容易出故障~
    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/10/16 19:05:27 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/10/17 21:07:18

    要求是就地报警, 不是一定要带在探头上, 可以让厂家做个现场报警盘~~
    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/10/17 21:07:18 发表于3楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/10/18 18:38:28

    要求是就地报警, 不是一定要带在探头上, 可以让厂家做个现场报警盘~~
    4楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/10/18 18:38:28 发表于4楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/10/19 20:04:07

    规范没有严格要求探头必须配带现场报警器,只是要求现场要有报警器。规范只是说现场点少的话可以在探头上带个一体式报警器,单规范没有给出具体数量(多少是现场点少。多少是现场点多),所有很多设计为了避免单独设计报警器就要求探头配带报警器
    5楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/10/19 20:04:07 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /