您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 流量计检测电流正常,但是DCS系统显示开路?

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

流量计检测电流正常,但是DCS系统显示开路?

ababab  发表于 2016/10/22 14:09:39      1210 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场一流量计突然显示开路故障,万用表侧进入DCS的AI(来自现场的流量计信号),测量值6.5MA,与 实际流量一致,但是画面显示开路!? 用校验仪输出4-20MA信号,给DCS的AI电流通道,测试通道完整 正常! 更换AI通道后,系统依然显示信号开路!(IOP),百思不得其解,请大侠帮忙解答! 用万用表测量从系统到现场所有信号都是正产的,就是信号到系统上显示IOP!????
1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/10/22 14:33:51

    用校验仪的4-20MA信号给DCS的AI电流通道,画面显示正常否?
    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/10/22 14:33:51 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/10/24 20:57:16

    应该不是通道的问题,你校验仪给信号,是在现场仪表那里还是在中控室端子处?
    3楼 回复本楼

    引用 fung 2016/10/24 20:57:16 发表于3楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/10/25 16:27:05

    安全栅怎么样啊?
    4楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/10/25 16:27:05 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /