您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » DCS中控室环境要求

hebby

hebby   |   当前状态:在线

总积分:1990  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

DCS中控室环境要求

hebby  发表于 2016/10/23 12:55:32      1125 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

DCS控制室对环境的要求有什么规范标准吗?必须保证恒温恒湿吗?
1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/10/23 15:04:00

    1.1保持室内清洁
    1.2控制柜内应处于封闭状态,减少粉尘进入
    1.3环境温度18℃~24℃,温度变化率≤5℃/h
    1.4相对湿度45%~70%,在任何情况下,不允许结露。冬季相对湿度不能维持在此范围内时,最低值应以不产生静电为宜
    1.5装置运行时,控制柜内不允许存在明显的磁场和强烈的机械震动,不允许使用产生电磁干扰的设备
    1.6工作人员进入机柜间,应着防静电服装

     

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/10/23 15:04:00 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/10/24 21:00:36

    SH/T3006-2012 石油化工控制室设计规范

    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/10/24 21:00:36 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/10/25 16:33:17

    需要引入恒温恒湿系统
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/10/25 16:33:17 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /