如何理解三菱PLC与台达变频器地址?

swy  发表于 2016/10/25 16:23:34      1125 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

 如何理解H12 H22 H1?

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/10/27 19:38:46

    路过看看。。。。。。
    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/10/27 19:38:46 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/10/29 8:28:46

    好像和阿斯科马有关,看一个相关例子视频就可以理解时间长乐我忘了
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/10/29 8:28:46 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/10/29 13:18:49

    ADPRW S· S1· S2· S3· S4·/D· S·、S1·、S2·、S3·、S4·中的S代表这里使用的软元件作为数据的来源(Source) D·的D代表这里使用的软元件作为数据的目标(Destination) 数据的来源是我们给定的,数据的目标则是指令执行后得到的结果。 S·代表从站的站号,例如要与1号站通信,S·的位置就填写H1。 S1·是MODBUS的命令代码。 S2·是MODBUS软元件的地址。现在从站是另一台FX3G,它的MODBUS软元件地址分配查看手册9.3章节第3和第4个表格。 S3·是设置从S2·设置的MODBUS软元件地址开始的几个地址。S1·如果使用写的命令代码,就代表从S2·地址开始写入S3·个地址;S1·如果使用读的命令代码,就代表从S2·地址开始读取S3·个地址。 S4·/D·:S1·如果使用写的命令代码,标记S4·,表示把S4·设置的软元件的数据写给从站;如果使用读的命令代码,标记D·,表示把从站的数据读到D·设置的软元件中。