您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » FF总线仪表怎么接线 [

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5844  2024年可用积分:2

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

FF总线仪表怎么接线 [

jijun  发表于 2016/10/30 16:40:14      2550 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

没怎么接触过总线仪表,不是很了解 比如现在有一个气缸式单作用的球阀,带电磁阀和限位开关 如果是普通的类型的话 我可以放3跟DJYPVR 1*2*1.5的线 但是如果都是FF总线信号输出的话,我怎么放线 电源线也能用FF总线么?求高手解惑。
1楼 0 0 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/10/30 17:01:15

    如果你的开关阀配的是类似“TOPWORKS"这类的开关阀总线控制器,只需要配一根FF总线电缆就够了,电磁阀的开关驱动电源,阀位反馈都可以由这一根总线电缆传输。
    2楼 回复本楼

    引用 luck 2016/10/30 17:01:15 发表于2楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/10/31 19:50:39

    FIELDBUS系统工程指南AG-181中对电缆的性能参数规定如下: 目前国内只有几家FF总线做的比较好的电缆厂商,比如常州八益,天津安琪儿,但要用在现场总线基金会注册的产品,只能用进口的
    3楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/10/31 19:50:39 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/11/2 18:41:51

    网线走的是双绞线,接RJ-45或者RJ-48类的接头,只需要一根线就行了对么,不需要像普通电缆走多根是吧?
    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/11/2 18:41:51 发表于4楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/11/3 19:04:02

    首先,楼主要确定的的电磁阀和限位开关能是否为FF总线型?一般用FF总线的以模拟量居多。低速H1型的FF总线可以实现回路供电,实现本安。高速HSE型的FF总线不能回路供电,采用单独供电。
    5楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/11/3 19:04:02 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /