您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器压力反馈偏差大

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

变频器压力反馈偏差大

swy  发表于 2016/11/1 9:57:45      1244 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教各位前辈,
变频器使用在供水设备上,在测试过程中一切正常,在工地上使用时发现压力传感器压力反馈偏差很大,请问下可能是什么原因引起的?

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/11/1 17:03:55

    压力传感器压力反馈偏差很大,怎么个偏差很大?压力传感器不就是输出电流或电压信号来控制变频器的模拟量信号,从而调节电机的转速,最终目的达到恒压供水。
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/11/1 17:03:55 发表于2楼的内容

  • donganguosogou

    donganguosogou   |   当前状态:在线

    总积分:746  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-10-24

    最后登录时间: 2018-11-24

    空间 发短消息加为好友

    donganguosogou   发表于 2016/11/3 13:58:26

    是管网的压力波动较大?还是传感器本身的问题。如果是管网压力波动大,看看是不是恒压供水中PID参数设置问题。传感器本身问题换个传感器试试

    3楼 回复本楼

    引用 donganguosogou 2016/11/3 13:58:26 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/11/3 20:36:05

    你可以把变频器停掉看下反馈,是不是变频启动后有干扰
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/11/3 20:36:05 发表于4楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/11/4 20:12:47

    走的是模拟信号的话有可能是干扰,或者压力表的位置放得不好波动大。或者变频器和压力表信号匹配没有调好。
    5楼 回复本楼

    引用 fung 2016/11/4 20:12:47 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /