您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子智能定位器在10%喘振为何?

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

西门子智能定位器在10%喘振为何?

wangchen  发表于 2016/11/2 16:39:35      1056 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问:西门子智能定位器在10%喘振为何?定位器已经自动校验完成,但在10%时喘振,检查起源压力设定与阀名牌一致,问什么????

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/11/2 19:04:48

    给楼主提供两个方法,一是能否更换一台同型号的西门子定位器,判断是否是定位器本身的问题,如果定位器本身无问题,是否是因为阀门的执行机构是气缸,需要的用气量较多,建议增加一个气动继动器(或称为气动放大器)。
    2楼 回复本楼

    引用 fung 2016/11/2 19:04:48 发表于2楼的内容

  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/11/3 20:42:38

    我们厂的西门子定位器也出现过这样的问题,装在单座阀上,小开度就会出现喘振。解决办法是通过前后的截止阀将流量控制在一定范围,然后把调节阀门的开度尽量控制在50%以上。定位器就不在出现上述问题,流量也比较稳定能满足工艺要求。也联系过厂家,给的建议是换更小些的阀门,让定位器工作在大开度。但如果阀是需要经常变化开度量,且需要在小开度工作的话就只能换定位器了。
    3楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/11/3 20:42:38 发表于3楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2016/11/4 20:22:58

    偶的理解喘振是因为定位器找不到平衡点,即定位器始终处于调整状态,造成定位器输出不是气源信号减小就是增大,造成调节阀持续的在平衡点附近震荡。 这个可以修改组态里的精度和灵敏度也可以用简单的方法,修改一下定位器的安装位置错开这个平衡点,或者改变反馈杆的角度只要脱落这个平衡点就没问题了。
    4楼 回复本楼

    引用 lanan 2016/11/4 20:22:58 发表于4楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/11/5 18:31:09

    在小开度下对阀门也不好,还是通过选型和设计使阀门工作在一个合适的开度上市解决问题的好办法。
    5楼 回复本楼

    引用 luck 2016/11/5 18:31:09 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /